Аппаратно-студийный комплекс. Послестудийная обработка сигнала

Версия для печати

Уважаемые коллеги, друзья!
Форум сайта radiostation.ru "Создай своё радио!" переехал на новую платформу и доступен по ссылке forum.radiostation.ru
Надеемся, что наше общение будет более удобным.
Старые сообщения будут доступны здесь для чтения.

Вентиляция дикторской кабины

От
Сообщение

Ссылка на тему

EvgenyS

Евгений Седов
Мирный

Пользователь №: 19

7.11.2008
18:58:37

Доброго времени всем.

Если кто сталкивался...
Подскажите как организовать тихую систему проветривания для дикторской кабины (размер кабины 2,5х1,5 и высота 2,5, работает 1 человек (хотя в экстренных случаях возможна работа 2 человек, но не долго).
Только огромный минус есть. Невозможно организовать вентиляцию с улицей. Только с помещением звукорежжисера.
Соответственно нужно чтобы глушились шумы от работы самой установки и шумы поступающие из соседнего помещения.

В свое время специально заказывали звукоизолированную систему вентиляции студии (дикторская, эфирная и т.д.), но получилось так, что то помещение получится достроить только в следующем году и сейчас делаем времянку для дикторской работы.
Саша

Львов
ICQ: 244036125

Пользователь №: 72

7.11.2008
19:30:47

Ссылка

Цитировать выделенное

Уважаемый EvgenyS ! система проветривания изначально должна была быть составляющей и неотъемлемой частью проэкта . Но если уж так вышло , что не вышло :) то поступить можно согласно одному из двух вариантов:
1) кондиционер но не моноблоковый а сплит- система . Он вам обойдётся довольно дёшево поскольку на такой объём ставится 5000 БТУ но цена за установку возрастёт поскольку установщики протянут шланг на внешнюю часть системы видимо через всё помещение на улицу. Как правило такие кондюки не очень шумные хотя идеальной звукоизоляции не будет (примерно так же если бы у вас с кабине стоял комп .. но наверное даже тише в два раза) но если есть выбор между помирающим от удушъя диктором и шумком то надо ставить кондюк
2) вариант второй -"наколенный". внизу кабины делается небольшая дырень , в верху точно такая же в которую вставляют трубу определённого диаметра на конце которой будет вентилятор . правда труба должна быть довольно длиннной чтоб звук работающего вентилятора не лез в эту самую кабину. Система работает так : вентиль вытягивает воздух из трубы , в кабине идёт попытка отрицательного давления и под давлением "внешнего фактора" из помещения звукрежа воздух попадает через нижнюю дыру . вот и вся затея ))))
Успехов и удачи!

Теоретик

Екатеринбург

Пользователь №: 129

7.11.2008
19:32:30

Ссылка

Цитировать выделенное

Рекомендую естественную вытяжку с максимальной протяжённостью коробоа вентиляции с соответственной длиной трубы вне здания.

EvgenyS

Евгений Седов
Мирный

Пользователь №: 19

8.11.2008
07:35:50

Ссылка

Цитировать выделенное

То что ситема вентиляции "изначально должна быть" полностью с Вами согласен. Именно поэтому был заказан полный проект акустического дизайна, звукоизоляции и вентиляции/кондиционирования студийного помещения. Но по ряду причин (район крайнего севера, погодные условия, "общение" с различными инстанциями и т.д.) ввести здание в эксплуатацию в этом году не представляется возможным. Поэтому стали продумываться альтернативные (временные) варианты.
Один из вариантов (на котором решили остановиться) переоборудование и использование помещения в жилом доме (предоставлено в аренду). Но основным условием было "не вносить никаких изменений в планировку помещения" (за исключением дикторской, но она потом легко демонтируется) поэтому вариант с уличной вентиляцией и установкой кондиционера отпал (пробовал уговорить на это даже с условием, что кондиционер останется, но бесполезно).
Но т.к. совсем без вентиляции очень уж неудобно, хотелось бы организовать хотя бы между дикторской и помещением звукрежа.
Из вариантов прикинул следующие:
1. Самый грубый. Видел как то на одной "студии". Перед записью диктора открывается дверь, в проем ставится обычный напольный вентилятор и минут 30 гоняет воздух.
Но что то такой вариант не нравится. Грубо как то, да и не всегда возможно сделать перерыв для вентиляции.
2. (похож на 2 вариант предложенный Александром) использование проветривающих установок

«АЭРОПАК 90А» (приточный проветриватель, шумопоглощение при открытом клапане 45-47 дБ (уличный шум), свой шум 23 дБ, стоимость 11000-15000)
http://www.gradnik.com.ua/catalog.php?cid=31
Из плюсов - достоточная (вроде) звукоизоляция и шумопоглощение. Из минусов - только приточная вентиляция, поэтому придется придумывать второе отверстие для вытяжки (что неизбежно скажется на звукоизоляции) и невозможность разместить установку со стороны звукрежа (соответственно дополнительно будет шум от установки)

"АЭРОТЕРМ" (проветриватель уличный (приток и вытяжка), шумопоглощение 33-40 дБ, данных по собственному шуму не нашел, стоимости в России тоже не нашел)
http://www.gradnik.com.ua/catalog.php?cid=66
Из плюсов - приточка и вытяжка "в одном флаконе", возможность разместить установку со стороны звукрежа.
Из минусов - меньшее шумопоглощение и не смог найти данных по собственному шуму и стоимости в России.

3. Сделать что то свое. Сложно правда да и не факт что получится.
Можно использовать канальные вентиляторы S&P TD 160 (уровень собственного шума 18/14 дБ) и шумопоглощающие воздуховоды.
Но как все это собрать так чтобы звук из соседнего помещения проникал в дикторскую...


Вот. Если кто сталкивался - выскажите, пожалуйста, свое мнение по поводу озвученных вариантов или свои предложения и соображения.

Как у Вас происходит проветривание???

EvgenyS

Евгений Седов
Мирный

Пользователь №: 19

8.11.2008
07:40:05

Ссылка

Цитировать выделенное

Прошу прощения.
Хотел сказать "не проникал" (Но как все это собрать так чтобы звук из соседнего помещения проникал в дикторскую...)

Все таки отсутствие возможности отредактировать свое сообщение на форуме не очень удобно.

iskostya

Kharkiv

Пользователь №: 163

26.11.2008
10:45:32

Ссылка

Цитировать выделенное

Собственно говоря а что мешает поставить обычные вентиляторы обшивке между дикторской и аппаратной? Да и дверь не закрывать.

У нас и дверь открытую бросали и вентиляторы забыли отрубать - особых проблем небыло. Если на фоне тылка у ведущих идёт и микрофоны не тянут шумы посторонние - вентиляторы не слышны.

На данный момент большинство студий не разделяют на дикторскую и аппаратную. Используют специальные микрофоны.